у меня такое же от чтения инструкций, а т.к. я с ними в основном "общаюсь", то сам "стал краток"mail_robot писал(а): ↑06 авг 2020, 15:55тебя читаешь и такое чувство в конце остается, будто ты что-то хотел сказать, но решил не говорить
Автоматизация, зашибись!
Форум: Цифровая Техника и Программное обеспечение
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7147
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Автоматизация, зашибись!
-
- Он видел зарождение Вселенной
- Сообщения: 20718
- Зарегистрирован: 18 дек 2006, 09:29
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 743 раза
- Поблагодарили: 1944 раза
- Контактная информация:
Re: Автоматизация, зашибись!
Я на ПИКАБУ пост разместил:
Показал на фото капитально погоревший сварочник и написал которотко:
Принесли вот такой, починил, отдал.
Какой там вой поднялся!
Показал на фото капитально погоревший сварочник и написал которотко:
Принесли вот такой, починил, отдал.
Какой там вой поднялся!
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7147
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Автоматизация, зашибись!
датчик уровня попробую подключить к пластиковой емкости
разобрался с обоими датчиками (уровня и потока), оба подключил
чуть позже подробней расскажу
разобрался с обоими датчиками (уровня и потока), оба подключил
чуть позже подробней расскажу
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7147
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Автоматизация, зашибись!
короче датчики потока с али - хрень
сегодня подключал датчик температуры Owen (ДТС015М-РТ100.0,5.320.МГ.И), с термопреобразователем в головке, т.е. на выходе ток 4-20 мА, и это должно соответствовать 0-300 С по линейной зависимости
в печке, в которую воткнул датчик, есть свой, так что можно сравнить
в итоге, с учетом того, что у меня по сравнению с встроенным датчиком есть лаг снятия показаний ~1 мин, показывает почти идеально
разница всего до 5 гр (раб. темп. 220-240 гр)
ожидал худшего, однако...
но и датчик стоит больше 4 т.р.
сегодня подключал датчик температуры Owen (ДТС015М-РТ100.0,5.320.МГ.И), с термопреобразователем в головке, т.е. на выходе ток 4-20 мА, и это должно соответствовать 0-300 С по линейной зависимости
в печке, в которую воткнул датчик, есть свой, так что можно сравнить
в итоге, с учетом того, что у меня по сравнению с встроенным датчиком есть лаг снятия показаний ~1 мин, показывает почти идеально
разница всего до 5 гр (раб. темп. 220-240 гр)
ожидал худшего, однако...
но и датчик стоит больше 4 т.р.
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7147
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Автоматизация, зашибись!
сегодня видать приработался датчик, разницы показаний практически нет, 1-2 градуса
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7147
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Автоматизация, зашибись!
датчик этот (Овен ДТС015М) кстати, сдох
но поменяли по гарантии
сейчас хочу поставить ультразвуковой датчик уровня в емкость с керосином, выбираю между
https://aliexpress.ru/item/400010362898 ... NAEALw_wcB
и отечественным
https://poltraf.ru/uroven/mpu-ur-01-005/
ссылка на отечественный это не поставщик, поставщик прислал только название, по которому я нагуглил
по ценам:
китай - ~14500 т.р.
свой - 133500 (сто тридцать три пятьсот) т.р.
вот сижу думаю какой-же выбрать?
что интересно, по чертежам корпуса они один в один
но поменяли по гарантии
сейчас хочу поставить ультразвуковой датчик уровня в емкость с керосином, выбираю между
https://aliexpress.ru/item/400010362898 ... NAEALw_wcB
и отечественным
https://poltraf.ru/uroven/mpu-ur-01-005/
ссылка на отечественный это не поставщик, поставщик прислал только название, по которому я нагуглил
по ценам:
китай - ~14500 т.р.
свой - 133500 (сто тридцать три пятьсот) т.р.
вот сижу думаю какой-же выбрать?
что интересно, по чертежам корпуса они один в один
-
- Он живет тут
- Сообщения: 8515
- Зарегистрирован: 26 апр 2010, 15:09
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 464 раза
- Поблагодарили: 378 раз
- mail_robot
- Он видел Ленина
- Сообщения: 11819
- Зарегистрирован: 02 янв 2007, 22:03
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 307 раз
-
- Он живет тут
- Сообщения: 8515
- Зарегистрирован: 26 апр 2010, 15:09
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 464 раза
- Поблагодарили: 378 раз
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7147
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Автоматизация, зашибись!
Ага, я чтоб цену просто получить неделю переписывался
- вам какой?
- такой
- заполните опросный лист
- вам с такой хернёй?
- да
- и с такой
- да, дайте цену, мне вот такой как на Али, вот ссылка
- Китай не возим
(Тишина пару дней, обиделись)
Я опять
- дайте пожалуйста цену
- мы такие больше не производим, есть ультразвуковые
- да, мне такой и нужен
- скажите параметры датчика
- в опросном листе вроде заполнял
- да, а где он, когда?
- мне нужен такой и вот такой, и с вот такой ...
- а сертификат ТС нужен?
- да мне пох, дайте цену
Это все почтой, каждый вопрос-ответ - день
Это с нашими так, не знаю что они там курят, но приход хороший
А с китайцем по трынделке на Али, я за пару дней с перерывами на подумать все вопросы выяснил
Конечно он в нашем часовом поясе оказался, отвечал сразу
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7147
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Автоматизация, зашибись!
сигнальный щит собираю
с лампочками, красными и зелеными
для наглядного отображения рабочих процессов и состояний
решение о включении ламп принимает "ИИ", т.е. это не релейная система
вся инфа с нескольких ПЛК сливается в zabbix, а он уже моргает лампами
в щит придет питание и езернет, и больше проводов не планируется
изначально на рассмотрении было два варианта:
1) отображать все на мониторе, выставить в цех монитор побольше
2) вариант со щитом и лампочками
после некоторых раздумий и попыток, пришли к решению с лампами, думаю что это более пригодно в условиях цеха
купил на али двух-цветные лампы, одна лампа может светить и зеленым, и красным
сразу экономия места
мне изначально надо 6 ламп, каждая будет отображать три состояния:
1) зеленый
2) моргающий красный
3) красный
опыта такого раньше не было, сразу столкнулся с проблемой
купил РЩ под это дело 500х600 мм, показался мне большим (для 6-и то ламп)
на самом деле ламп решил сделать два ряда по 6
6 - в работу, 6 - в запас, но все равно щит какой-то большой
думал-думал, в итоге взял другой щит - 300х400 мм
вставил ему в дверь два ряда ламп, смотрю - маленький он
там же еще надо подписи размещать, к рабочим лампам нужны будут только номера, там все норм
а к запасным, надо будет буквы добавлять, получится мелко
купил с али переходник переходник RS-485 - Modbus TCP, на попробовать вместо аналогичного от WB, оказалось что это он и есть, только дешевле
супер-пупер ультразвуковой датчик уровня с али, пришел
пока не до него, щит повешу, займусь
с лампочками, красными и зелеными
для наглядного отображения рабочих процессов и состояний
решение о включении ламп принимает "ИИ", т.е. это не релейная система
вся инфа с нескольких ПЛК сливается в zabbix, а он уже моргает лампами
в щит придет питание и езернет, и больше проводов не планируется
изначально на рассмотрении было два варианта:
1) отображать все на мониторе, выставить в цех монитор побольше
2) вариант со щитом и лампочками
после некоторых раздумий и попыток, пришли к решению с лампами, думаю что это более пригодно в условиях цеха
купил на али двух-цветные лампы, одна лампа может светить и зеленым, и красным
сразу экономия места
мне изначально надо 6 ламп, каждая будет отображать три состояния:
1) зеленый
2) моргающий красный
3) красный
опыта такого раньше не было, сразу столкнулся с проблемой
купил РЩ под это дело 500х600 мм, показался мне большим (для 6-и то ламп)
на самом деле ламп решил сделать два ряда по 6
6 - в работу, 6 - в запас, но все равно щит какой-то большой
думал-думал, в итоге взял другой щит - 300х400 мм
вставил ему в дверь два ряда ламп, смотрю - маленький он
там же еще надо подписи размещать, к рабочим лампам нужны будут только номера, там все норм
а к запасным, надо будет буквы добавлять, получится мелко
купил с али переходник переходник RS-485 - Modbus TCP, на попробовать вместо аналогичного от WB, оказалось что это он и есть, только дешевле
супер-пупер ультразвуковой датчик уровня с али, пришел
пока не до него, щит повешу, займусь
Последний раз редактировалось shkiper 20 май 2021, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
-
- Он видел зарождение Вселенной
- Сообщения: 20718
- Зарегистрирован: 18 дек 2006, 09:29
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 743 раза
- Поблагодарили: 1944 раза
- Контактная информация:
Re: Автоматизация, зашибись!
У меня приятель управление тех.процессами в цехах делает на вот таких терминалах.
Сначала я ему изготавливал такие , лет 7-10 назад, а сейчас Китай подгоняет.
Сначала я ему изготавливал такие , лет 7-10 назад, а сейчас Китай подгоняет.
- wd
- Он живет тут
- Сообщения: 6670
- Зарегистрирован: 26 июл 2006, 14:26
- Откуда: Ха
- Благодарил (а): 42 раза
- Поблагодарили: 90 раз
- Контактная информация:
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7147
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Автоматизация, зашибись!
"панель оператора" называется, правда они в основном попроще (входов по меньше, например только RS-485)
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7147
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Автоматизация, зашибись!
да в принципе одинаково, хотя я изначально был за телек, щас меня как-то приотпустило
в рамках локальной задачи надо всего-то за 6-ю "реакторами" следить, с отображением состояний для каждого: "норма", "легкий экстрим" и "полный п....ц"
для этого щита с лампами достаточно
-
- Он видел зарождение Вселенной
- Сообщения: 20718
- Зарегистрирован: 18 дек 2006, 09:29
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 743 раза
- Поблагодарили: 1944 раза
- Контактная информация:
Re: Автоматизация, зашибись!
shkiper,
Вспомнил:
у меня завис терминал сенсорный старый, лет хрен помню назад лепил.
Этот сдох по какой то причине, взамен отдал новый а этот завис. Просто забыл про него, стоит в углу.
Заскочи, может быть реанимируешь да применишь где.
Вот такой:
Вспомнил:
у меня завис терминал сенсорный старый, лет хрен помню назад лепил.
Этот сдох по какой то причине, взамен отдал новый а этот завис. Просто забыл про него, стоит в углу.
Заскочи, может быть реанимируешь да применишь где.
Вот такой:
- Вложения
-
- 222.jpg (67.07 КБ) 2914 просмотров
-
- Он живет тут
- Сообщения: 7480
- Зарегистрирован: 07 окт 2005, 03:40
- Благодарил (а): 924 раза
- Поблагодарили: 1106 раз
Re: Автоматизация, зашибись!
а можно ссылку? интересно, что у него внутри. вдруг пригодиться для моих проектов...
-
- Модератор
- Сообщения: 8403
- Зарегистрирован: 03 сен 2006, 15:11
- Откуда: город у моря
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 403 раза
Re: Автоматизация, зашибись!
А как собираешься заббиксом моргать лампами?
Я на распберри делал REST-клиента для Zabbix.
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7147
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 172 раза
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7147
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Автоматизация, зашибись!
управляемое реле подключено к ПЛК, на ПЛК debian
реле управляется через топики mqtt (ну и через веб интерфейс конечно тоже), т.е. вкл/выкл просто консольной командой
zabbix нынче умеет удаленно выполнять команды через ssh, пока сделал так
посмотрю, если надо будет чего по хитрее, ну напишу скрипт на баше, с проверками, обработкой исключений, логированием
моргание (мигающий режим) реализовал правилом на самом ПЛК
создается виртуальное устройство, на котором определен таймер и правило смены состояния нужного реле по таймеру
это устройство сразу появляется в веб интерфейсе и в топиках mqtt, его включаешь - лампочка моргает