Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Форум: Недвижимость и Ремонт

Аватара пользователя
Vintik
Прописавшийся
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 03 май 2013, 00:21
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 9 раз

Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение Vintik » 26 мар 2021, 00:41

имеется земельный участок. На нем планируется строительство, щас делается забор. 3 марта мне подключили на участке 15 кВт. Поставили счетчик, автоматы, опломбировали. Все делал энергосбыт. Сегодня на стройку пришли строители ставить забор. Включают в щиток один сварочник - не работает. Второй, работает и через 5 мин умирает. Лезут в щиток, на нулевой шине висит фаза, а ноль в свою очередь на автомате (теоретический ноль заведен в счетчик по мимо автомата, на трехполюсном автомате чисто фазы). То есть тупо перепутали провода при подключении и на розетке оказалось 2 фазы.
Вопрос: как грамотно выстроить работу с энергосбытом для возмещения ущерба?
Вложения
WhatsApp Image 2021-03-03 at 21.37.04 (3).jpeg

Реклама в интернет
Реклама на сайте
,
Рекламное агентство Хабаровска
Хадик
Он живет тут
Сообщения: 7700
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 12:51
Благодарил (а): 485 раз
Поблагодарили: 1001 раз

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение Хадик » 26 мар 2021, 07:57

Перепутали на столбе? В счётчике вроде все правильно?

Аватара пользователя
kwife
Модератор
Сообщения: 10524
Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 15:05
Откуда: Хабаровск
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 227 раз

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение kwife » 26 мар 2021, 08:52

Для начала похоже нужно экспертизу сделать, и на сварочник и на качество подключения, а потом в суд идти.

Аватара пользователя
mail_robot
Он видел Ленина
Сообщения: 11819
Зарегистрирован: 02 янв 2007, 22:03
Откуда: Хабаровск
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 307 раз

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение mail_robot » 26 мар 2021, 09:19

если техусловия на подключение выполнены правильно, то на нулевой шине никак не может оказаться фазы. Догадайтесь почему
и кмк в таком случае с энергосбытом будет просто не о чем говорить то по сути...

Мороз
Ленин писал о знакомстве с ним
Сообщения: 17036
Зарегистрирован: 25 апр 2007, 20:00
Откуда: Хабаровск
Благодарил (а): 167 раз
Поблагодарили: 1316 раз

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение Мороз » 26 мар 2021, 10:34

Я так мыслю узбеки делали.....

Аватара пользователя
Viacheslav77
Он живет тут
Сообщения: 9442
Зарегистрирован: 12 фев 2007, 12:33
Откуда: где то в Хабаровском крае
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 45 раз
Контактная информация:

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение Viacheslav77 » 26 мар 2021, 11:15

А разве сейчас без земли 3 фазы подключают? чего я тогда весну жду

Хадик
Он живет тут
Сообщения: 7700
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 12:51
Благодарил (а): 485 раз
Поблагодарили: 1001 раз

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение Хадик » 26 мар 2021, 11:20

mail_robot писал(а):
26 мар 2021, 09:19
если техусловия на подключение выполнены правильно, то на нулевой шине никак не может оказаться фазы.
ну так если с дуру, с пьяну, с похмелыги или плохого настроения на столбе перепутали подключение "орехами", если память не изменяет нуль у него - жила не имеющая отличительного изображения, на остальных (фазах) цветная полоска, они и зашли в автомат
Последний раз редактировалось Хадик 26 мар 2021, 11:21, всего редактировалось 1 раз.

Хадик
Он живет тут
Сообщения: 7700
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 12:51
Благодарил (а): 485 раз
Поблагодарили: 1001 раз

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение Хадик » 26 мар 2021, 11:20

Viacheslav77 писал(а):
26 мар 2021, 11:15
А разве сейчас без земли 3 фазы подключают? чего я тогда весну жду
так земля к нулю запитывается в щитке, а здесь на фото и действительно, а где земля ? так можно было ?

Аватара пользователя
ыфв
Он живет тут
Сообщения: 5207
Зарегистрирован: 17 фев 2005, 08:08
Откуда: Khv
Благодарил (а): 164 раза
Поблагодарили: 805 раз
Контактная информация:

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение ыфв » 26 мар 2021, 11:23

Хадик писал(а):
26 мар 2021, 11:20
так земля к нулю запитывается в щитке
на фото этого нет
если б это было то длжэн был быть эпичный фейерверк

Аватара пользователя
Viacheslav77
Он живет тут
Сообщения: 9442
Зарегистрирован: 12 фев 2007, 12:33
Откуда: где то в Хабаровском крае
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 45 раз
Контактная информация:

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение Viacheslav77 » 26 мар 2021, 11:28

Хадик писал(а):
26 мар 2021, 11:20
так земля к нулю запитывается в щитке
а на фото это подключение как то видно?
я ожидал увидеть что то типа
Изображение

Хадик
Он живет тут
Сообщения: 7700
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 12:51
Благодарил (а): 485 раз
Поблагодарили: 1001 раз

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение Хадик » 26 мар 2021, 11:47

Viacheslav77 писал(а):
26 мар 2021, 11:28
я ожидал увидеть что то типа
ух ты как и не воруете электричество?
Вот смотрите, отсоедините нуль (желтый у вас) от счетчика и сделайте напрямую в верхний бокс, он же не пломбируется. запломбирован нижний же.
Фаза через счетчик, нуль минуя счетчик.

Аватара пользователя
Viacheslav77
Он живет тут
Сообщения: 9442
Зарегистрирован: 12 фев 2007, 12:33
Откуда: где то в Хабаровском крае
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 45 раз
Контактная информация:

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение Viacheslav77 » 26 мар 2021, 12:11

Хадик, С этим понятно, сразу не обратил внимание. Я не вижу ввода земли, поэтому и спросил.

Аватара пользователя
mail_robot
Он видел Ленина
Сообщения: 11819
Зарегистрирован: 02 янв 2007, 22:03
Откуда: Хабаровск
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 307 раз

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение mail_robot » 26 мар 2021, 13:44

Хадик писал(а):
26 мар 2021, 11:47
запломбирован нижний же
да вроде как раз верхний

Аватара пользователя
shkiper
Он живет тут
Сообщения: 7147
Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 172 раза

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение shkiper » 26 мар 2021, 13:46

Vintik писал(а):
26 мар 2021, 00:41
Вопрос: как грамотно выстроить работу с энергосбытом для возмещения ущерба?
Спросить на основании чего они так сделали точно стоит
Ввод сделан не по ПУЭ
Где земля?
Датчик интересный, по ходу ток в нулевом проводе считает, как написано в ф.з. 522

Аватара пользователя
shkiper
Он живет тут
Сообщения: 7147
Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 172 раза

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение shkiper » 26 мар 2021, 13:49

А так-то датчик называется "страх", чего ты хотел от него :D
Вот его и перемкнуло

Аватара пользователя
Vintik
Прописавшийся
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 03 май 2013, 00:21
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 9 раз

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение Vintik » 26 мар 2021, 15:05

Мороз писал(а):
26 мар 2021, 10:34
Я так мыслю узбеки делали.....
так энергосбыт и делал все

Аватара пользователя
Viacheslav77
Он живет тут
Сообщения: 9442
Зарегистрирован: 12 фев 2007, 12:33
Откуда: где то в Хабаровском крае
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 45 раз
Контактная информация:

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение Viacheslav77 » 26 мар 2021, 15:28

Vintik писал(а):
26 мар 2021, 15:05
энергосбыт
вот прям сейчас звонил в сбыт, сбыт сказал это не мы, в ЧС 146%, это сети.

Аватара пользователя
mail_robot
Он видел Ленина
Сообщения: 11819
Зарегистрирован: 02 янв 2007, 22:03
Откуда: Хабаровск
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 307 раз

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение mail_robot » 26 мар 2021, 16:11

ну да, сбыт то тут при чем?

Аватара пользователя
Dm.
Он живет тут
Сообщения: 6005
Зарегистрирован: 26 янв 2005, 10:52
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 159 раз

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение Dm. » 26 мар 2021, 16:16

Делал не Энергосбыт, а сети.
Скорее всего МУП РЭС.
Претензию в Энергосбыт, письменно, с входящим на копии, так как договор у Вас ними, и по закону ваши проблемы разруливают они.
С просьбой создать комиссию для определения виновника.

egor6410
Прописавшийся
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 14:55
Благодарил (а): 278 раз
Поблагодарили: 51 раз

Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.

Непрочитанное сообщение egor6410 » 26 мар 2021, 17:41

Vintik писал(а):
26 мар 2021, 00:41
То есть тупо перепутали провода при подключении и на розетке оказалось 2 фазы.
У вас трёхфазка. Возможно перепутали на опоре. В щитке вроде всё правильно. Только некрасиво. Руки оторвать за такой монтаж.
Ну а розетку Вы же сами делали? Взяли синий провод с правой (синяя, её плохо видно на фото) отдельной шины нуля. И один из проводов наугад, которые на правом автомате. Так? И вывели это на розетку, которой нет сейчас на фото. Или сварные подключались проводами в эти точки? И не померяли мультиметром, что у них получилось на входе сварочника....
А на каком выводе из трёх (правый автомат) сидит ноль с опоры? Фиксируйте этот момент, пока электрики не переделали. Потом ничего не докажешь. Скажут, что вы сварочник на межфазное подключили.
А в нём, наверное, электролиты вспухли... как минимум. Недешёвое удовольствие.

Рекламное агентство Хабаровск
Рекламное агентство Хабаровск
Ответить

Вернуться в «Недвижимость и Ремонт»