Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Форум: Недвижимость и Ремонт

Аватара пользователя
ROSSI
Он живет тут
Сообщения: 1847
Зарегистрирован: 09 фев 2006, 21:52
Откуда: Хабаровск
Благодарил (а): 322 раза
Поблагодарили: 75 раз

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение ROSSI » 11 май 2023, 00:36

mail_robot писал(а):
11 май 2023, 00:13
стяжки кстати не армируются.
в смысле не армируются? Фиброй или сеткой, а по утеплителю в обязательном порядке. Но поддержу, что
mail_robot писал(а):
11 май 2023, 00:13
основание не стабильное. Без поиска причины не поможет ни сетка ни анальный силикон
Смущает шов на ограждении - такое чувство, что опалубку плиты перекрытия не правильно установили и плиту залили короче, чем на других этажах. Ограждение установили по краю плиты, но потом, чтобы смонтировать витражи на один уровень по всему фасаду, плиту и ограждение нарастили. Отсюда и трещина. И где такой дом стоит?

Реклама в интернет
Реклама на сайте
,
Рекламное агентство Хабаровска
Gen75
Он живет тут
Сообщения: 1966
Зарегистрирован: 01 сен 2010, 13:29
Благодарил (а): 237 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение Gen75 » 11 май 2023, 06:58

mail_robot писал(а):
11 май 2023, 00:13
стяжки кстати не армируются.
:shock: Вот это новость!
Армируются, и ещё как!

Хадик
Он живет тут
Сообщения: 7695
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 12:51
Благодарил (а): 484 раза
Поблагодарили: 1000 раз

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение Хадик » 11 май 2023, 07:46

Gen75 писал(а):
11 май 2023, 06:58
Вот это новость!
Армируются, и ещё как
Согласно нормативу СП 29.13330, стяжки в составе конструкции пола не армируются, ни проволочными сетками, ни фиброй. Однако застройщики, в том числе профессиональные, часто не соблюдают приведенную терминологию, называют стяжками жесткий подстилающий слой, который в некоторых случаях армируется

Мороз
Ленин писал о знакомстве с ним
Сообщения: 17010
Зарегистрирован: 25 апр 2007, 20:00
Откуда: Хабаровск
Благодарил (а): 166 раз
Поблагодарили: 1301 раз

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение Мороз » 11 май 2023, 08:16

Бетон нужен, куба два с половиной и арматура на 18)))

YurSan
Друг форума
Сообщения: 816
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 19:08
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 123 раза

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение YurSan » 11 май 2023, 09:19

Всем спасибо :up:
Дом дальспецстроевский, один из последних.
Думается, как заметил mail_robot, проблема не устранима.
Посему внедрять сетку и арматуру на 18 :mrgreen: , смысла нет.
Фасад в неведомых местах сифонит..., хоть и выглядит современно. Компенсаторов рукожопости в виде герметика/чёпиков/вставок/накладок/затычек не видно :mrgreen:
Плитка тоже не вариант, восстанавливать МЕСТАМИ раз в много лет стяжку, гораздо дешевле восстановления плитки... да и балкон большущий/ поворотный.

Просто думаю, каку стяжку бабахнуть (ассортимент многоват)? :wink: , и каким лубрикантом её оросить при замешивании, для эластичности и водостойкости :mrgreen: .

Гидробетон не предлагать :mrgreen:
(кстати, один дед мне рассказывал, как при возведении ГЭС, бабахнули из гидробетона жильё для работников, дак те потом ковер и картины повесить не могли :mrgreen: Расходы на отопление в ту пору особо не парили :D , и нормы теплопроводности были огого как другие).

Nick_27r
Мастер
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 06:00
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 45 раз

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение Nick_27r » 11 май 2023, 10:16

Мороз писал(а):
11 май 2023, 08:16
Бетон нужен, куба два с половиной и арматура на 18)))
Не ну отличное решение!
Залить 5 тонн бетона туда и гдядишь балкон и "самоликвидируется"!! :lol: :lol: :lol:

notb
Он живет тут
Сообщения: 4348
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 11:11
Откуда: Ха
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 349 раз

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение notb » 11 май 2023, 15:13

По фото, границы стяжки были ограниченны металлическим квадратом, без никакого демпфера.
Вот как вариант, почему она и потрескалась при смене сезонов ...
Снимать надо всю и залить нормально по новой с демпферной лентой и по всем канонам ...
зы При снятии видно будет, есть ли трещины в плите ... а там уже обсудим, может практичней и надежней керамогранит положить ...

YurSan
Друг форума
Сообщения: 816
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 19:08
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 123 раза

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение YurSan » 11 май 2023, 17:09

notb писал(а):
11 май 2023, 15:13
без никакого демпфера.
За подсказку спасибо.
Демпфера действительно нема, залито прям "в фасад" :? .
Поглядел в Вилдбери, есть демпфер, прикуплю :up:
Балкона у меня 2, там где на одном вспучило, на другом в том же месте всё гуд :D
Залито кстати в разный уровень, на балконе где вспучило, почти под самое стекло, а на другом, под профиль, сантимов на 5 ниже :) .

Будем побеждать проблему :girlrev:

Фото второго балкона, где все гуд.
И фото разного уровня заливки двух балконов для сравнения.
Спасибо друзьям Дальспецстроя из солнечного ....стана :mrgreen:
Вложения
P_20230511_165807.jpg
P_20230511_165724.jpg
P_20230511_165629.jpg

Gen75
Он живет тут
Сообщения: 1966
Зарегистрирован: 01 сен 2010, 13:29
Благодарил (а): 237 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение Gen75 » 11 май 2023, 18:03

Хадик, а можно конкретный пункт этого СП, где конкретно указано, что стяжки не армируются?
И на будущее - не верь информации с неизвестных сайтов, и тем более не цитируй, выдавая за свои мысли.

Мороз
Ленин писал о знакомстве с ним
Сообщения: 17010
Зарегистрирован: 25 апр 2007, 20:00
Откуда: Хабаровск
Благодарил (а): 166 раз
Поблагодарили: 1301 раз

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение Мороз » 11 май 2023, 18:16

Я бы не парился и сделал полы из фанеры.
А ещё можно деформационный шов сделать. Имеем две плоскости. Между ними ложим лист железа, точней полосу вертикально. И делаем стяжку с обеих сторон.

notb
Он живет тут
Сообщения: 4348
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 11:11
Откуда: Ха
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 349 раз

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение notb » 11 май 2023, 18:32

YurSan писал(а):
11 май 2023, 17:09
Будем побеждать проблему
стяжку на первом однозначно всю снимать ...
там видно будет по плите что!

notb
Он живет тут
Сообщения: 4348
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 11:11
Откуда: Ха
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 349 раз

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение notb » 11 май 2023, 18:46

Мороз писал(а):
11 май 2023, 18:16
Я бы не парился и сделал полы из фанеры.
кстати, неплохой варик ... снять всю стяжку, утеплить или пеной, если все криво, или плитами экструдированного пенополистирола 25 мм и сверху фанеру или гвл!

Nick_27r
Мастер
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 06:00
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 45 раз

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение Nick_27r » 11 май 2023, 19:12

ну тогда добавлю еще свои мысли.
ПВХ-плитку можно положить по финишу.

notb
Он живет тут
Сообщения: 4348
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 11:11
Откуда: Ха
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 349 раз

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение notb » 11 май 2023, 21:00

можно ваще ход конем сделать, линоль самый толстый купить ... и постелить как есть))))
зы
яб заделал дырки Terraco Handycoat Exterior вещь! :up:

Gen75
Он живет тут
Сообщения: 1966
Зарегистрирован: 01 сен 2010, 13:29
Благодарил (а): 237 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение Gen75 » 11 май 2023, 21:11

notb писал(а):
11 май 2023, 21:00
линоль
скользкий очень. Зимой ай-я-яй будет! Танцы на льду со звездами!

Аватара пользователя
Kerrigan
Он видел Ленина
Сообщения: 10202
Зарегистрирован: 02 июн 2013, 01:14
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 868 раз

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение Kerrigan » 11 май 2023, 23:37

ROSSI писал(а):
11 май 2023, 00:36
И где такой дом стоит?
Истомина, 14, Истомина, 14Б, Калинина, 37. Один из. Скорее всего Калинина, 37.

Аватара пользователя
ROSSI
Он живет тут
Сообщения: 1847
Зарегистрирован: 09 фев 2006, 21:52
Откуда: Хабаровск
Благодарил (а): 322 раза
Поблагодарили: 75 раз

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение ROSSI » 12 май 2023, 08:40

YurSan писал(а):
11 май 2023, 09:19
Дом дальспецстроевский, один из последних.
Kerrigan писал(а):
11 май 2023, 23:37
Истомина, 14, Истомина, 14Б, Калинина, 37. Один из. Скорее всего Калинина, 37.
этим домам уже скоро по 10 лет. А на действительно последних домах Спецстроя на балконах уже не было ни стяжки, ни нащельников от соседей из за ограниченного финансирования - собственники квартир доделкой занимались.
По теме: сделать стяжку из цементно-песчаного раствора с добавлением фибры полипропиленовой с длиной волокна 12мм. Фибра добавляется в раствор из расчёта 0,6 кг на 1 куб.м готового раствора. Можно, при желании, вместо фибры сетку арматурную в стяжку засунуть, но это уже будет дороже.

Аватара пользователя
Kerrigan
Он видел Ленина
Сообщения: 10202
Зарегистрирован: 02 июн 2013, 01:14
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 868 раз

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение Kerrigan » 12 май 2023, 08:54

ROSSI писал(а):
12 май 2023, 08:40
этим домам уже скоро по 10 лет
Ну и тем не менее это один из этих домов. Я там прожил с 2015 по 2022 год и вид с балкона квартир выходящих на Уссурийский бульвар знаю до миллиметра. Это трёхкомнатная квартира в 102 метра квадратных с двумя балконами по 9 квадратных метров буквой "Г" вдоль фасада здания.
А ограждение один в один такое же как на балконе моей квартиры было.

YurSan
Друг форума
Сообщения: 816
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 19:08
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 123 раза

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение YurSan » 12 май 2023, 09:42

notb писал(а):
11 май 2023, 18:46
Я бы не парился и сделал полы из фанеры.
notb писал(а):
11 май 2023, 18:46
и сверху фанеру или гвл!
Если бы делал с нуля, положил бы террасную доску, на балконе её лет на 50 хватило бы :mrgreen:

Аватара пользователя
ROSSI
Он живет тут
Сообщения: 1847
Зарегистрирован: 09 фев 2006, 21:52
Откуда: Хабаровск
Благодарил (а): 322 раза
Поблагодарили: 75 раз

Re: Вопрос инженерам-строителям (настоящим)

Непрочитанное сообщение ROSSI » 12 май 2023, 14:21

YurSan писал(а):
12 май 2023, 09:42
положил бы террасную доску
а что сейчас это сделать мешает? Даже стяжку снимать не обязательно.

Рекламное агентство Хабаровск
Рекламное агентство Хабаровск
Ответить

Вернуться в «Недвижимость и Ремонт»